無機布防火卷簾門技能需求有哪些
重慶卷簾門廠家告訴您,設備無機布防火卷簾門時需求滿意的技能需求有哪些方麵?
一、外觀需求:
1、防火卷簾金屬零部件外表不該有裂紋、壓坑及顯著的高低、錘痕、毛刺、孔洞等缺點。其表而應做防鏽處置,塗層、鍍層應均勻,不得有斑剝、流動表象。
2、防火卷簾無機纖維複合簾麵不該有撕裂、缺角、挖補、破洞、歪斜、跳線、斷線、經緯紗密度顯著不勻及色籌等缺點;夾板應平直,夾持應結實,基布的經向應是簾麵的(de)受力方向,簾麵應漂亮、平直、整齊。
3、相對運動件在切開、曲折、衝鑽等加工處不該有毛刺。
4、各零部件的拚裝、拚接處不該有錯位。
5、焊接處應結實,外觀應平坦,不該有夾渣、漏焊、疏鬆等表象。
6、一切緊固件有必要緊牢,不該有鬆動表象。
二、材料需求:
1、防火卷簾首要零部件運用的(de)各種原資料應契合相應國家規範或行業規範的規則。
2、夾板厚度≥3.Omm,座板厚度≥3.Omm,埋葬型導軌厚度≥1.5mm。
3、無機纖維複合防火卷簾簾而的裝飾布或基布應能在- 20℃的條件下不發生脆裂並應堅持必定的彈性;在+50℃條件下不該粘連。
4、無機纖維複合防火卷簾簾麵裝飾布的焚燒功能不該低於:GB 8624—199781級(紡織物)的需求;基布的焚燒功能不該低於:GB 8624-1997A級的需求。
5、無機纖維複合防火卷簾簾而所用各類紡織物常溫下的斷裂強度經向不該低於600N/5cm,緯向不該低於300 N/5cm。
三、首要零部件尺度公役:
1、導軌槽深±2.Omm,槽寬±2.Omm。
四、設備技能需求:
1、無機纖維複合簾麵拚接縫的個數每米內各層累計不該超越3條,且接縫應防止堆疊。簾麵上的受力縫應選用雙線縫製,拚接縫的(de)搭接量不該小於20 mm。非受力縫可選用單線縫製,拚接縫處的搭接量不該小J於10 mm。
2、無機纖維複合簾而應沿簾布緯向每隔必定的距離設置耐高溫不鏽鋼絲(繩),以承載簾麵的自重;沿簾布經向設置夾板,以確保簾而的(de)全體強度,夾板距離應為300mm-500 mm.
3、無機纖維複合簾而上除應裝夾板外,兩頭還應設防風鉤。
4、當洞口寬度≥3000mm、<5000mm時,甘軌每端嵌入深度應>50mm;導軌的滑動麵應潤滑平直;簾麵、滾輪在導軌內運轉時應平穩、順利,不該有磕碰和衝擊表象。
5、防火卷簾用卷門機應是經國家消防檢測組織檢測合格的定型配套商品。
6、防火卷簾用控製箱應是經國家消防檢測組織檢測合格的定型配套商品。
7、防火防煙卷簾的(de)甘軌內應設置防煙設備,防煙設備所用資料應為不燃或難燃資料。
8、防火防煙卷簾的門媚內應設置防煙設備,防煙設備所用的資料應為不燃或難燃資料。
五、技能指標:
1、防火等級:F3,耐火極限≥3.0小時。
3、耐風壓強度:1176.8Pa(120kg/平方米)。
4、防煙功能:簾麵兩邊壓差20Pa時,其在規範狀態下(20℃,101325Pa)的漏煙量不該大於0.2m3/( mf.min)。
六、運轉平穩功能:
1、簾而在甘軌內運轉應平穩,不該有脫軌和顯著的歪斜表象;雙簾麵卷簾的兩個簾麵應一起升降,兩個簾麵之間的高度籌不該大於50 mm。
2、防火卷簾啟、閉運轉的均勻噪聲不該大於85dB。
3、筆直卷卷簾電動啟、閉的運轉速度應為2m/min-7.5 m/min。其自重降低速度不該大於9.5 m/min。側向卷卷簾電動啟、閉的運轉速度不該小於7.5 m/min。水平卷卷簾電動啟、閉的運轉速度應為2m/min-7.5m/min。
4、設備在分散通道處的防火卷簾應具有兩步封閉功能。
5、防火卷簾應安裝溫控開釋設備,當開釋設備的感溫元件周圍溫度到達73℃±0.5℃時,開釋設備動作,卷簾應依自重降低封閉。
以上信息由重慶晶宇小編整理發布。
本欄目介紹重慶卷簾門行業的相關信息。
重慶91视频在线卷簾門廠是一家專業生產卷簾門、卷閘門、工業門、家用卷簾門的廠家。
推薦關鍵詞:重慶卷簾門 、重慶卷閘門 、重慶防火卷簾門
我們提供免費設計方案、上門安裝、24小時維修、定時保養一站式服務。