摘要:重慶91视频在线金屬門窗廠專業生產卷閘門,訂購熱線:13637786828,主要產品:防火卷簾門等金屬門窗,提供專業的各式卷簾門、卷閘門、護欄安裝維修及批發業務。
.jpg)
重慶卷簾門是當下流行普通門麵基本的安全門之一,以前木門開啟空間小而且麻煩,而重慶卷簾門的出現當下已經成為了眾多商家的選擇,它不僅啟閉自如和美觀,而在國外的一些商業街早已看不到普通木門取而代之的是早已經在西歐國家流行的水晶卷簾門和不鏽鋼卷簾門和歐式型材門它適用於大型商場,銀行,醫院,地鐵。
重慶防火卷簾門同防火牆的(de)作用一樣,起到水平防火分隔,它由簾板、座板、導軌、支座、卷軸、箱體、控製箱、卷門機、限位器,門楣、手動速放開關裝置、按鈕開關和保險裝置等13個部分組成,一般安裝在不便采用防火牆分隔的部位。
如:敞開電梯廳、自動扶梯、百貨大樓的寬大營業廳、展覽樓的展覽廳和建築物中洞口較大不防火能關於重慶防火卷簾門安裝及其他技術問題講解用防火門窗的部位。防火卷簾門在建築工程中,使防火分隔得到了廣大的應用。
一、重慶防火卷簾門分類:
按材質分:鋼質、複合、無機等。
按安裝形式:牆中、牆側(或稱洞內、洞外)兩種。
按開啟方向可分為:上卷和側卷兩種。
防火卷簾防火性能的分級尚無國家標準,GB14102《鋼質防火卷簾通用技術條件》中將普通鋼質防火卷簾分為:
F1級,耐火時間1.50h
F2級,耐火時間2.0h
複合型鋼質防火卷簾分為:
F3級,耐火時間2.50h
F4級,耐火時間3.00h
但國標GB14102對鋼質防火卷簾的耐火性能分級,均未要求耐火試驗測背火麵溫升,也不以背火麵溫升作為判定耐火時間的條件,近幾年市場上出現汽霧式鋼質防火卷簾門,蒸發式汽霧式鋼質防火卷簾等,按“高規”要求,當用作防火分區分隔的(de)構件時,必須以背火麵溫升作為耐火極限的判定條件。為區別以上兩種不同判定條件的耐火極限的防火卷簾的分級,在防火卷簾分級國家標準出台以前,《高規》管理的專家們建議:將按國家標準《門和卷簾的耐火試驗方法》GB7633進行耐火試驗,達到包括背火麵溫升在各項判定條件的要求,耐火極限≥3.0h的,稱為特級防火卷簾,凡是在耐火試驗中不以背火麵溫升作為判定條件的統稱普通防火卷簾。
二、防火卷簾門安裝及調試常見問題:
1、簾板塗層脫落、鏽蝕。
2、簾板存在脫焊、漏焊現象,焊接處有夾渣。
3、簾板有明顯的壓坑、凹凸、穿透性孔洞。
4、簾板、導軌直線度不符合要求,直線度每米不得大於1.5mm,全長直線度不得大於0.12%。
5、簾板嵌入導軌深度不符合要求。
6、導軌變形等簾板卡住或降落不平滑,噪聲較大。
7、卷簾上,下限位失靈或限位線錯接。
8、簾板隻上不下或隻下不上,相位錯接,上下顛倒。
9、操作不動作、按鈕觸頭燒壞,線路不通。
10、座板與地麵間隙大於20mm。
11、簾板與門楣貼合不緊密,存在較大縫隙。
12、卷簾門上方或兩側未完全封堵或封堵材料耐火極限不符合要求。
13、簾板扣住天花板或座板被邊牆裝飾物卡住。
14、卷簾門耐火極限不符合設計要求或未設水幕保護。
15、業主安裝不鏽鋼卷簾等未經國家檢驗機構檢測的產品。
16、卷簾升降速度不符合要求。
17、未設自重下落裝置或裝置不便操作。
18、自重關閉裝置手臂操作力不大於50N,不符合要求。
19、自重關閉機構失靈,卷簾停不住或不具有恒速性能。
20、疏散通道、出口上的防火卷簾未在兩側設控製按鈕。
21、疏散通道、出口上的防火卷簾無中位延時功能。
22、疏散通道、出口上的防火卷簾僅由感煙探測器聯動降落。
23、防火卷簾門僅由一側探測器聯動或由跨越防火卷簾的一組探測器聯動。
24、防火卷簾門聯動降落時控製器無聲報警功能。
25、防火卷簾門未使用消防電源。
26、防火卷簾門電源控製線穿管不符合要求,導線外露或僅套黃蠟管等,明敷金屬管未按要求采取防火保護措施。
綜上所述防火卷簾在安裝調試過程中存在如此多問題,以引起安裝調試單位重視,按照技術標準調試正常,真正使其起到防火分隔作用。