防火卷簾門卷簾軸的強度問題深度解析

來源:http://www.gaoyang.net.cn 分類:行業動態 瀏覽量:2029次 發布日期:2021-9-4

  摘要:重慶91视频在线金屬門窗廠專業生產卷簾門,訂購熱線:13637786828,主要產品:卷簾門、卷閘門、防火卷簾門、水晶卷簾門、工業提升門、彩鋼卷簾門、工業平移門、側滑卷簾門、快速卷簾門、別墅卷簾門等金屬門窗,提供專業的(de)各式卷簾門護欄安裝維修及批發業務。

 

就卷簾門圖

 

  防火卷簾門分析,大致存在著(zhe)以下幾個方麵的問題:

  1.防火卷簾門門簾厚度問題:門簾厚度即簾板所用鋼板的厚度,目前普遍存在著偷工減料現象,有些廠家送交測試時采用較厚鋼板的簾板,取得合格證後,則改用較薄的進行生產。由於在安裝現場卷簾門的簾板厚度不易測量,容易蒙混過關,因此,有很多防火卷簾門因門簾厚度都未達到要求,降低使用壽命與耐火時限。

  2.防火卷簾門門楣結構問題:按國家標準防火卷簾門必須設置門楣結構,門楣處的(de)密封性是防火、防煙的關鍵所在,若安裝沒有門楣結構的防火卷簾門,則不能真正起到防火阻隔的(de)作用,形同虛設。而目前普遍使用的是沒有門楣的防火卷簾門,這種門發生火災時阻止不了火勢向上形成的強大衝擊.導致煙氣通過門楣向外蔓延。

  3.防火卷簾門預卷問題:按常規當門簾放到底時,上部在簾軸應留一圈門簾,以減少門簾重量對螺釘處的拉力.防止塊簾板破裂。但現在的卷簾門普遍沒有做到這一點。由於簾卷都在吊頂裏麵,驗收時無法覺察,使用時間久後有整簾掉下的危險,後患無窮。

  4.防火卷簾門門簾底梁問題:有的產品沒有底梁,有的產品雖有底梁,但用料單薄。門簾的底梁是保持門簾強度重要構件,門簾下沒有底梁就等於門簾下部少一個起堅固作用的邊框,火場負壓就會將整個門簾掀翻。

  5.防火卷簾門導軌問題:導軌深度不夠,結構與用料不當是許多大型卷簾門安裝中普遍存在的問題。大型卷簾門導軌上一般應有一根能承受高強度的主構件.然而很多廠商用簡易的輕型導軌來代替,一旦遇到火災,門簾易從導軌脫出,起不到防火作用。

  6.防火卷簾門卷簾軸的強度問題:卷簾軸強度也是卷簾門的(de)一個重要參數,目前這種強度不合格的產品很多,嚴重影響了防火卷簾門的使用。卷簾軸的結構主要指卷簾軸兩端軸頭塞人鋼管內的(de)深度及其結構。軸頭塞人深度應為軸長的(de)1/10左右,且要有兩個法蘭和足夠的焊縫。有些廠商的(de)產品卻塞入很短,甚至用一個法蘭,這種偷工減料的門使用一段時間後有斷裂的危險。

  7.防火卷簾門軸承、軸承架與卷門機的問題:卷簾軸、軸承架與卷門機的安裝不規範。不統一。大部分製造防火卷簾門的工廠沒有正規的圖紙,沒有正規的技術工人,也是一個急待解決的問題。

  8.防火卷簾門傳動鏈條問題:傳動鏈條一般由卷門機製造廠按卷門機的提升重量生產,並隨卷門機一同配來。目前一些卷門窗幕牆簾門所配鏈條普遍嫌小,都存在著斷裂的可能。按常規標準.卷簾門應當有斷鏈安全裝置,而實際上許多門沒有這方麵的裝置,因而存在不安全的隱防火卷簾門患。

  9.防火卷簾門火災溫度控製關門問題:國標規定.在防火卷簾門2米範圍內,當火災發生.電源中斷.現場無人操作時,應當有火勢溫度熔斷控製關門裝置。這個功能特別對人員密集場所更顯重要,但現在尚不見這類裝置。

  10.防火卷簾門斷電時手動快速關閉裝置的傳動問題:火災中,如發生電源中斷,現場人員可采用手動速放裝置.將門關閉。現在有一部分防火卷簾門沒裝這種裝置。即使裝了(le),也往往因質量問題,不起作用。

以上信息重慶91视频在线小編整理發布

重慶91视频在线卷簾門廠多年來專注生產銷售卷簾門、卷閘門、平移門、防火門等各種門產品。91视频在线作為一站式卷簾門服務廠家,讓你使用卷閘門更簡單,免費上門勘察設計,專業技術人才上門安裝服務,讓你享受無憂服務。

推薦關鍵詞:重慶卷簾門 重慶卷閘門 、重慶防火卷簾門

歡迎四川、貴州、重慶、雲南等地的朋友谘詢洽談各種卷簾門定製設計工程、各類型卷閘門批發、安裝、維修服務


  • 防火卷簾門安裝
  • 抗風卷簾門安裝案例
  • 重慶渝中區解放碑40型材卷簾門
  • 南岸黃角埡水晶卷簾門案例
  • 渝中區鋁合金卷簾門案例
  • 榮昌保溫卷簾門工程
91视频在线-91视频网站-www.91-污污91视频app下载