防火卷簾門同防火牆的作用一樣起到水平防火分隔,它由簾板、座板、導軌、支座、卷軸、箱體、控製箱、卷門機、限位器,門楣、手動速放開關裝置、按鈕開關和保險裝置等13個部分組成,一般安裝在不便采用防火牆分隔的部位。如:敞開電梯廳、自動扶梯、百貨大樓的寬大營業廳、展覽樓的展覽廳和建築物中洞口較大不能用防火門窗的部位。防火卷簾門在建築工程中,使防火分隔得到了廣大的應用。
一、防火卷簾分類:
按材質分:鋼質、複合、無機等。
按安裝形式:牆中、牆側(或稱洞內、洞外)兩種。
按開啟方向可分為:上卷和側卷兩種。
防火卷簾防火性能的分級尚無國家標準,GB14102《鋼質防火卷簾通用技術條件》中將普通鋼質防火卷簾分為:
F1級,耐火時間1.50h
F2級,耐火時間2.0h
複合型鋼質防火卷簾分為:
F3級,耐火時間2.50h
F4級,耐火時間3.00h
但國標GB14102對鋼質防火卷簾的耐火性能分級,均(jun1)未要求耐火試驗測背火麵溫升,也不以背火麵溫升作為判定耐火時間的條件,近幾年市場上出現汽霧式鋼質防火卷簾,蒸發式汽霧式鋼質防火卷簾等,按“高規”要求,當用作防火分區分隔的構件時,必須以背火麵溫升作為耐火極限的判定條件。為區別以上兩種不同判定條件的耐火極限的防火卷簾的分級,在防火卷簾分級國家標準出台以前,《高規》管理的專家們建議:將按國家標準《門和卷簾的耐火試驗方法》GB7633進行耐火試驗,達到包括背火麵溫升在各項判定條件的要求,耐火極限≥3.0h的,稱為特級防火卷簾,凡是在耐火試驗中不以背火麵溫升作為判定條件的統稱普通防火卷簾。
二、技術要求:
1、簾板、導軌、門楣、卷軸等部件的表麵不允許有裂紋、壓坑及較明顯的凹凸、錘痕、毛刺、孔洞等缺陷
2、焊接應牢固,外觀平整,不允許有夾渣、漏焊,透焊等現象。
3、零部件的外露表麵必須做防腐處理,其塗層、鍍層應均勻。
4、卷簾啟閉、運行的平均噪聲應符合要求。
W≤0.4KW ≤50dB
0.4≤w≤1.5 ≤60dB
W≥1.5KW ≤70dB
5、簾板嵌入導軌的深度。
洞口寬B1mm B<3000 每端嵌入深度≥45mm
3000≤B<5000 ≥50mm
5000≤B<9000 ≥60mm
6、導軌的(de)頂部應成圓弧形,其長度應超過洞口至少75mm具有防煙性能的導軌必須有防煙裝置,使用材料應為不燃材料隔煙裝置與卷簾表麵應均勻緊密貼合,貼合麵不應小於80%。
7、導軌的滑動麵應光滑平直,直線度每米不得大於1.5mm,全長直線不得超過0.12%。
8、防火卷簾門座板與地麵間隙不宜大於20mm。
9、防火卷簾門應設有手動啟閉裝置,以備斷電時使用。
10、應具有依靠卷簾自重下降的性能,並具有恒速性能,手動速放裝置的操作力不得大於50N。
11、用於疏散走道、出口的防火卷簾應在其二側設置按鈕,聯動應采用一組煙、溫感探測器,下降至1.5m處應有延時功能。
12、防火卷簾聯動下降時,控製器應能發出聲報警信號。
13、采用防火卷簾代替防火牆時,其防火卷簾應符合防火牆耐火極限的判定條件,或在其兩側設閉式自動噴水滅火係統,其噴頭間距不應小於2.00m。
14、防火卷簾門應使用消防電源,電源線應穿金屬管暗敷,明敷時應采取防火保護措施。
三、防火卷簾門安裝及調試常見問題:
1、簾板塗層脫落、鏽蝕。
2、簾板存在脫焊、漏焊現象,焊接處有夾渣。
3、簾板有明顯的(de)壓坑、凹凸、穿透性孔洞。
4、簾板、導軌直線度不符合要求,直線度每米不得大於1.5mm,全長直線度不得大於0.12%。
5、簾板嵌入導軌深度不符合要求。
6、導軌變形等簾板卡住或降落不平滑,噪聲較大。
7、卷簾上,下限位失靈或限位線錯接。
8、簾板隻上不下或隻下不上,相位錯接,上下顛倒。
9、操作不動作、按鈕觸頭燒壞,線路不通。
10、座板與地麵間隙大於20mm。
11、簾板與門楣貼合不緊密,存在較大縫隙。
12、卷簾門上方或兩側未完全封堵或封堵材料耐火極限不符合要求。
13、簾板扣住天花板或座板被邊牆裝飾物卡住。
14、卷簾門耐火極限不符合設計要求或未設水幕保護。
15、業主安裝不鏽鋼卷簾等未經國家檢驗機構檢測的產品。
16、卷簾升降速度不符合要求。
17、未設自重下落裝置或裝置不便操作。
18、自重關閉裝置手臂操作力不大於50N,不符合要求。
19、自重關閉機構失靈,卷簾停不住或不具有恒速性能。
20、疏散通道、出口上的(de)防火卷簾未在兩側設控製按鈕。
21、疏散通道、出口上的防火卷簾無中位延時功能。
22、疏散通道、出口上的防火卷簾僅由感煙探測器聯動降落。
23、防火卷簾門僅由一側探測器聯動或由跨越防火卷簾的一組探測器聯動。
24、防火卷簾門聯動降落時控製器無聲報警功能。
25、防火卷簾門未使用消防電源。
26、防火卷簾門電源控製線穿管不符合要求,導線外露或僅套黃蠟管等,明敷金屬管未按要求采取防火保護措施。
綜上所述防火卷簾在安裝調試過程中存在如此多問題,以引起安裝調試單位重視,按照技術標準調試正常,真正使其起到防火分隔作用。
以上信息由重慶91视频在线門窗小編整理發布。
重慶91视频在线金屬門窗廠是一家專業的(de)卷閘門設計、生產廠家,一站式銷售安裝維修服務公司,歡迎你來洽談卷簾門業務,比價格、比質量、比服務,相信你還選91视频在线。
推薦關鍵詞:重慶防火卷簾門、 重慶卷簾門 、重慶卷閘門